在实际应用中,直流开关和交流开关可以混用吗?具体区别是什么呢?前段时间厂里的一台透平机控制回路的小开关坏了,我就随意给换了一个。谁知道用了两天突然出问题了,直接把主电源顶跳了,最后确认是控制回路的开关用成交流的啦,换上直流的就好了。谁能解释一下,谢谢!!
分享
roran
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
116 个
工控威望:
255 点
下载积分:
892 分
在线时间: 155(小时)
注册时间:
2007-09-09
最后登录:
2022-10-28
查看roran的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-02-26 21:01
全看
|
小
中
大
直流电由于没有过零特性,对灭弧能力要求更高,而且对极性也有一定要求,用交流替代也见过不少,有同一开关两路串联使用的,根据你所说,开关曾坏过,它不会无缘无故的坏,就像热继电器老跳你不能认为继电器坏了,应该先确定电机是否过负荷或缺相。可能是串电了,或线头松动搭壳了,心细一点,祝好运。
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(guang886622) 感谢回复
分享
roran
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
116 个
工控威望:
255 点
下载积分:
892 分
在线时间: 155(小时)
注册时间:
2007-09-09
最后登录:
2022-10-28
查看roran的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2013-03-01 09:44
全看
|
小
中
大
呵呵,一般断路器只是起个开关作用,用错了只会影响保护性能和寿命,要说能把上边顶跳,应该是开关里有低压脱扣之类线圈,或电操之类的,因为交流电有感抗,线包匝数少,线芯粗,用错了就有好看的啦,不过这种错误不会是电工会犯的吧。