MR-J3-10A伺服控制器接收到的脉冲数和FX3u PLC发出脉冲不想等。移动100次以后(马达带一个滑台),位置偏离了原点位置,只要HOME一次又正常,移动几次后又那样。。。
三菱客服说是干扰造成的,我该怎样办呢?请高手帮我想想办法
电柜是这样的,怎样加屏闭呀?


王春杰
WCJ ZYR
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 334 个
工控威望: 495 点
下载积分: 1042 分
在线时间: 139(小时)
注册时间: 2010-07-10
最后登录: 2024-08-20
查看王春杰的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-02-25 16:06
没有,我用的是普通的信号线,如果没有磁环怎么办呢
王春杰
WCJ ZYR
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 334 个
工控威望: 495 点
下载积分: 1042 分
在线时间: 139(小时)
注册时间: 2010-07-10
最后登录: 2024-08-20
查看王春杰的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-02-26 08:01

小的还没有买来,在库只有这么大的了,先用。等小的来了再换