MR-J3-10A伺服控制器接收到的脉冲数和FX3u PLC发出脉冲不想等。移动100次以后(马达带一个滑台),位置偏离了原点位置,只要HOME一次又正常,移动几次后又那样。。。
三菱客服说是干扰造成的,我该怎样办呢?请高手帮我想想办法
电柜是这样的,怎样加屏闭呀?


wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1121 个
工控威望: 1474 点
下载积分: 1772 分
在线时间: 994(小时)
注册时间: 2010-03-01
最后登录: 2024-09-02
查看wu32u2的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-02-25 16:01
亲~加磁环了木有?编码器线要加,信号线更得加,有木有啊有木有?