现在一个长宽3米左右的平台,做X、Y运动,机械设计说分别X方向用2伺服带动,Y方向用2伺带动,但这两伺服必须要同步,请教下各位大虾,怎样的方法才最好呢?请各位指点下,谢谢!还有就是假如一个伺服出现故障时,应怎样保护。
分享
niningtt
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1230 个
工控威望:
3550 点
下载积分:
858 分
在线时间: 459(小时)
注册时间:
2010-08-24
最后登录:
2025-01-22
查看niningtt的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-03-06 08:42
全看
|
小
中
大
其实对于双轴运动对于你来说没问题,问题在如何控制每个轴的两个电极。高速光耦,把信号分为两路,这样原本的控制可以不变