bstyxg
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 122 个
工控威望: 249 点
下载积分: 1969 分
在线时间: 129(小时)
注册时间: 2010-12-09
最后登录: 2016-08-23
查看bstyxg的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-02-23 15:42
我有一台设备,PLC是FX2N的变频器是丹佛斯的,用数据线通讯。故障现象是在设备正常运转状态突然自动降速停机然后又自动启动加速运转。变频器的启动信号线已更换。不是经常出现。那位同仁遇到过类似的故障,给予指点。
wangkeming07
学无止境。
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 97 个
工控威望: 826 点
下载积分: 851 分
在线时间: 49(小时)
注册时间: 2011-05-27
最后登录: 2023-04-21
查看wangkeming07的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-02-25 22:06
应该是速度反馈有问题了。