FX2N-32MT输出脉冲控制步进电机时PLC输出停止
上一主题
下一主题
weiminglu565
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
17 个
工控威望:
107 点
下载积分:
580 分
在线时间: 14(小时)
注册时间:
2010-03-16
最后登录:
2015-07-22
查看weiminglu565的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2013-02-22 22:34
全看
|
小
中
大
图片:
本人初接触PLC不久,在学习阶段中,为何FX2N-32MT输出脉冲控制步进电机时候,PLC输出点会自动停止,不论在高速或低速都会不定时间停止,究竟是PLC那里出现问题,我试过空载也是这样,请各位指教小弟!谢谢!附图为程序梯形图!
分享
龙朝晖
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
298 个
工控威望:
487 点
下载积分:
462 分
在线时间: 136(小时)
注册时间:
2008-04-27
最后登录:
2023-04-07
查看龙朝晖的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-03-27 14:25
全看
|
小
中
大
没有置位置,比喻,LDX0---SET M0
LD M0 PLSY D0 K100 Y0
LD M8029 RST M0
分享