用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
指令
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
FX2N-32MT输出脉冲控制步进电机时PLC输出停止
上一主题
下一主题
weiminglu565
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
17 个
工控威望:
107 点
下载积分:
580 分
在线时间: 14(小时)
注册时间:
2010-03-16
最后登录:
2015-07-22
查看weiminglu565的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2013-02-22 22:34
全看
|
小
中
大
图片:
本人初接触PLC不久,在学习阶段中,为何FX2N-32MT输出脉冲控制步进电机时候,PLC输出点会自动停止,不论在高速或低速都会不定时间停止,究竟是PLC那里出现问题,我试过空载也是这样,请各位指教小弟!谢谢!附图为程序梯形图!
分享
dunjian2000
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
63 个
工控威望:
185 点
下载积分:
6736 分
在线时间: 41(小时)
注册时间:
2011-12-26
最后登录:
2024-11-07
查看dunjian2000的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-03-06 12:38
全看
|
小
中
大
如果用M8000辅助触点更新D0的值应该就行了。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
FX2N-32MT输出脉冲控制步进电机时PLC输出停止
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问