发表于: 2013-02-22 22:06
全看
|
小
中
大
触摸屏是显控SK43E,PLC基恩士KV-N60AT 232通信口直连,通信速率已设为最高115200bps, 能正常通信,但屏上的开关,指示灯等所有与PLC有关的元件都反应慢,按下后要过1秒左右才有反应,通信线是触摸屏卖家配的。两台都是如此,问过显控技术支持说是PLC的问题,问基恩士售后说PLC肯定没有问题,到底是哪里出问题了?
[ 此帖被绝世精灵在2013-02-22 23:12重新编辑 ]
分享
静芳
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
949 个
工控威望:
3028 点
下载积分:
3282 分
在线时间: 203(小时)
注册时间:
2010-02-05
最后登录:
2024-11-15
查看静芳的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-10-19 18:36
全看
|
小
中
大
有的屏可以设置通讯参数模块化,这样口蹄疫提高通讯效率。