用安川G7变频器5.5KW带7.5KW电机(带PG矢量控制)需设置哪些参数才可以保证电机启动时不报过流?请各位大大赐教,谢谢!
autotad
软包装机械维修
级别: 略有小成
精华主题: 1 篇
发帖数量: 136 个
工控威望: 221 点
下载积分: 9444 分
在线时间: 256(小时)
注册时间: 2010-03-22
最后登录: 2023-05-24
查看autotad的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-02-23 15:14
我也不想以小拉大,可我们以前有台设备就是相同的配置,4年了都没有问题,我用的也是跟他相同的参数,拷贝过来的,可就是一启动就报OC,
autotad
软包装机械维修
级别: 略有小成
精华主题: 1 篇
发帖数量: 136 个
工控威望: 221 点
下载积分: 9444 分
在线时间: 256(小时)
注册时间: 2010-03-22
最后登录: 2023-05-24
查看autotad的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-02-25 20:24
7.5KW电机的负载很小,就带三支铁辊转动;
我的问题解决了,原来用的那只旧编码器是坏的,换了只新的就可以了!以小带大(小一级),只要负载不大,闭环控制也是可以的!