iewei007
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 47 个
工控威望: 217 点
下载积分: 1640 分
在线时间: 136(小时)
注册时间: 2008-12-28
最后登录: 2024-12-30
查看iewei007的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-02-22 11:42
三菱PLC中 “BMOV K1M100 K1M800 K8” 是什么意思。具体解释一下K8
问题补充:
有点晕。。到底是从“K1M100~K1M107→K1M800~K1M807”呢还是“K1M100~K1M128→K1M800~K1M828”呢??
好像都有道理。。。
wangxiyan338
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 90 个
工控威望: 222 点
下载积分: 703 分
在线时间: 43(小时)
注册时间: 2009-03-18
最后登录: 2017-08-18
查看wangxiyan338的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-02-22 13:49
那么将M100  传输给M800,M101送入M801…… 也就是将M100~M107这一整块传输M800~M807,它们是一一对应的。
K8是8个数据  442369804