三菱PLC中 “BMOV K1M100 K1M800 K8” 是什么意思。具体解释一下K8
问题补充:
有点晕。。到底是从“K1M100~K1M107→K1M800~K1M807”呢还是“K1M100~K1M128→K1M800~K1M828”呢??
好像都有道理。。。
分享
s600
学以致用,用以促学!
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
287 个
工控威望:
352 点
下载积分:
1401 分
在线时间: 439(小时)
注册时间:
2008-10-23
最后登录:
2024-01-24
查看s600的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-02-26 12:27
全看
|
小
中
大
引用
引用第4楼sjm213于2013-02-25 21:51发表的 :
是将M100~M131传到M800~M831
K1M**代表4位,连续传送8笔就是4×8=32位
分享