计数器C0~C15能记多快的脉冲啊?我想给编码器计数怎么办啊?
分享
gongling888
gongling
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
304 个
工控威望:
1310 点
下载积分:
9314 分
在线时间: 220(小时)
注册时间:
2012-12-29
最后登录:
2019-05-03
查看gongling888的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-02-23 09:21
全看
|
小
中
大
编码器输入一般不用普通计数器,宜用高速计数器,以FX1S为例,单相输入可调用C235,输入点用X0,但X0不能用于其他输入,驱动M8235时为减计数。
分享
gongling888
gongling
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
304 个
工控威望:
1310 点
下载积分:
9314 分
在线时间: 220(小时)
注册时间:
2012-12-29
最后登录:
2019-05-03
查看gongling888的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2013-03-31 08:12
全看
|
小
中
大
不要忽略扫描周期和输入滤波。