新买CPM2A+MAD01,跟旧机一样的PLC +mad01为什么从旧PLC上传的程序,下载到新的PLC上时有错误信息,话无法下载扩展函数 检查PLC DIP 开关或设置的窗口,各位工程师门告知一下什么原因,MAD01扩展模块插上后需要什么设定?
[ 此帖被pentie在2013-02-21 15:20重新编辑 ]
分享
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。
级别: 论坛版主
发送短信
加为好友
精华主题:
2 篇
发帖数量:
1842 个
工控威望:
4490 点
下载积分:
7581 分
在线时间: 1325(小时)
注册时间:
2008-07-03
最后登录:
2024-11-27
查看hlq_0815的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-02-22 07:50
全看
|
小
中
大
扩展函数需要自己设置
你编译一下程序,看看是否通过。检查检查是否有指令没安排FUN号?