用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
工作
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
固态继电器的接线方法
上一主题
下一主题
y14729557
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
113 个
工控威望:
242 点
下载积分:
5661 分
在线时间: 102(小时)
注册时间:
2011-12-10
最后登录:
2024-10-21
查看y14729557的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2013-02-20 18:13
全看
|
小
中
大
图片:
如下图的固态继电器怎么接线啊,1,2接交流,3,4分正负接直流,它是怎么工作的呢,哪位有这方面的资料,请指教下,谢谢
分享
huhaiming
上海
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
487 个
工控威望:
590 点
下载积分:
11623 分
在线时间: 289(小时)
注册时间:
2011-04-09
最后登录:
2021-09-25
查看huhaiming的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-02-21 10:28
全看
|
小
中
大
学习一下
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
固态继电器的接线方法
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问