关于编码器脉冲问题
上一主题
下一主题
谦少爱你
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
99 个
工控威望:
227 点
下载积分:
1127 分
在线时间: 211(小时)
注册时间:
2011-04-02
最后登录:
2023-12-16
查看谦少爱你的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2013-02-18 21:12
全看
|
小
中
大
就是我现在用到的编码器是装在一个输送皮带的平台一边的滚轮上面,从而达到计算距离的问题。可是了因为这个输送皮带是两个大轮子带着的,输送皮带是一直不停得跑。可是我编码器计数的范围是有范围限制的,当计数达到高速计数器范围了那输送皮带还是在跑的,那多余的脉冲往哪里装啊,在不影响计算距离的情况下怎么让编码器一直计数了?高人指点指点,谢谢!
分享
合益自动化
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
16 个
工控威望:
137 点
下载积分:
627 分
在线时间: 6(小时)
注册时间:
2011-10-08
最后登录:
2018-01-13
查看合益自动化的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-02-23 09:53
全看
|
小
中
大
楼主,你说的话,我们都看不清楚,你用编码器装在皮带轮上,主要功能是什么?你的皮带轮转一圈输送带向前走多长的距离,编码器与皮带轮的同步的,每当转完一圈,高速计数器就自动复位一次,不要说用一天,就是用一年不停的转,高速计数器的D也装得下呀.