用FX1N PLC 带FX2N-2AD-TC 模块 PID控制 不稳定 ,不知怎么回事,有时可以有时不可以。
举例:当前20度,我设定100度,用自动调谐或直接PID控制,就可以,温度控的很准。
1    但是我把热水倒掉放冷水后,再开的话有时就不行了,到了100度了,还在继续加温。

附件: 自编程序.rar (11 K) 下载次数:162
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
ddyyjx
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 6 个
工控威望: 125 点
下载积分: 806 分
在线时间: 27(小时)
注册时间: 2013-01-08
最后登录: 2022-08-07
查看ddyyjx的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-02-20 22:23
自己做了一个调试画面。大家帮忙测试一下,用GT模拟器CPU模拟,测试一下。我试过了,老是不稳定(有时不听使唤)