有一水泵用变频器,当频率挑到46.6HZ时电流表指针摆动,不知为何?
chen_0106
深圳市雷姆自动化设备有限公司
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 277 个
工控威望: 522 点
下载积分: 714 分
在线时间: 188(小时)
注册时间: 2009-05-19
最后登录: 2025-01-09
查看chen_0106的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-02-18 11:16
应该是共振现象,PID参数是否整定好?或者是原来没有问题,有人改动过参数?