692326512
每天进步一小步
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 86 个
工控威望: 2237 点
下载积分: 1735 分
在线时间: 194(小时)
注册时间: 2011-07-06
最后登录: 2019-11-03
查看692326512的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-02-10 15:41
找人帮忙485通讯。程序是技成视频里面的实例。就是变频器也是三菱的,但是型号不一样。变频器的说明书在下面。谁帮我找出原因,最后能通讯上。我送一个闲置三菱FX0-30MRPLC。能帮我的可以加我QQ692326512。程序在下面FX1N的PLC 变频器三菱S520SE的。变频器参数设置9600波特率,数据位7位停止位1位,站号01,无CR.无LF。变频器说明书太大传不上来加Q我发给你,或者三菱官网也有。
[ 此帖被692326512在2013-02-15 11:38重新编辑 ]
附件: 485 GX.rar (10 K) 下载次数:31
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
wangk0
人都有点过去~
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 82 个
工控威望: 2155 点
下载积分: 3866 分
在线时间: 64(小时)
注册时间: 2012-05-17
最后登录: 2024-04-11
查看wangk0的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-02-18 11:32
帮你看了一下程序,说一下大慨问题。
你无论是发送操作指令还是改变频率,都用的一个RS定义的相同长度的缓冲区,这个应该是一类指令,一个RS。你看变频器说明书里面有写到什么样的指令,用什么样的数据帧,如A、A'、B之类的,这一个类应该用一个RS指令。
关于RS及发送时序参考指令书中的Timing diagrams for communications【控制线控制时顺】这一节,这个紧跟着D8120后面讲到的,就是发送时序图。

只发送一类功能指令的时候,RS是用M8000带没什么问题,如果你想通过485实现很多功能的时候,就不要用M8000了。我有写一个485的稍详解的贴子。

关于D8120,使用说明里没有涉及到FX1N这一块,所以我也不知道会不会这里有点问题。建议打400-821-3030电话问一下,收费的。D8120里的高8位就是跟控制线控制时顺有关的,没用过1N的485,手边没有,所以只能给你建议了。
[ 此帖被wangk0在2013-02-18 11:42重新编辑 ]