公司的一台用了三年的进口变频器3.0KW(电机1.5KW)的,没有报任何故障,但是当机械部分快到达工位开始减速时就开始抖动(变频器电流在整个工作过程中也偏大),原本5秒完成的一个动作环节因为低速段的这个现象而延时到十秒完成,经常出现上位机报超时故障,参数确定没问题,机械部分也检查不出有什么问题,后来换了个2.2KW的变频器,重新拷了一下参数故障就好了,应该是变频器的问题,这种现象大家来分析下是原因
分享
谢荣金
阳光明媚
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
207 个
工控威望:
283 点
下载积分:
1685 分
在线时间: 175(小时)
注册时间:
2008-06-17
最后登录:
2024-11-23
查看谢荣金的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-02-12 19:22
全看
|
小
中
大
有可能是负载问题。