用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
软件
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
变频器没报警出现的怪问题
上一主题
下一主题
shfxfa
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
640 个
工控威望:
810 点
下载积分:
2908 分
在线时间: 411(小时)
注册时间:
2011-09-09
最后登录:
2013-11-20
查看shfxfa的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2013-02-06 19:06
全看
|
小
中
大
公司的一台用了三年的进口变频器3.0KW(电机1.5KW)的,没有报任何故障,但是当机械部分快到达工位开始减速时就开始抖动(变频器电流在整个工作过程中也偏大),原本5秒完成的一个动作环节因为低速段的这个现象而延时到十秒完成,经常出现上位机报超时故障,参数确定没问题,机械部分也检查不出有什么问题,后来换了个2.2KW的变频器,重新拷了一下参数故障就好了,应该是变频器的问题,这种现象大家来分析下是原因
分享
shfxfa
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
640 个
工控威望:
810 点
下载积分:
2908 分
在线时间: 411(小时)
注册时间:
2011-09-09
最后登录:
2013-11-20
查看shfxfa的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-02-08 10:59
全看
|
小
中
大
感谢楼上的兄弟帮忙分析
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
变频器没报警出现的怪问题
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问