一台普通三相电机的额定频率为50HZ额定功率为2.2KW,用于油泵进行抽油增压。这原本使用市电380直接接入,改造后变成由变频器来带,如果我想把频率提高到60HZ,电机的寿命是不是会受到影响?发热问题?
分享
atogood
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
363 个
工控威望:
1909 点
下载积分:
2709 分
在线时间: 206(小时)
注册时间:
2008-04-16
最后登录:
2024-06-19
查看atogood的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-02-04 19:47
全看
|
小
中
大
普通电机要低于60。如果高了电机容易出现问题。