用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
中奖
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
变频调速
上一主题
下一主题
ccyang0124
你牛,我就向你学习了。
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
374 个
工控威望:
499 点
下载积分:
4584 分
在线时间: 123(小时)
注册时间:
2012-03-28
最后登录:
2024-11-21
查看ccyang0124的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2013-02-04 12:26
全看
|
小
中
大
一台普通三相电机的额定频率为50HZ额定功率为2.2KW,用于油泵进行抽油增压。这原本使用市电380直接接入,改造后变成由变频器来带,如果我想把频率提高到60HZ,电机的寿命是不是会受到影响?发热问题?
分享
laoliao
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
60 个
工控威望:
174 点
下载积分:
1064 分
在线时间: 19(小时)
注册时间:
2012-11-06
最后登录:
2015-07-28
查看laoliao的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-02-05 13:38
全看
|
小
中
大
学习学习啊
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(ccyang0124) 感谢!一起努力
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
变频调速
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问