ssy8585664
学得越多才发现不懂的越多,不懂越多更要坚持不懈的学习。
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 399 个
工控威望: 3302 点
下载积分: 2252 分
在线时间: 222(小时)
注册时间: 2010-09-11
最后登录: 2024-04-22
查看ssy8585664的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-02-02 21:33
小弟,我最近接了一个项目,是三菱fx2n的plc用fx2n-485bd和台达的vfd-m系列的变频器通讯,我plc发送变频器正转,反转,停止和写入频率的代码,变频器响应都正常,但是我要读出变频器的参数的时候就出现了问题,我plc发送什么数据,就接收到什么数据。请问这是为什么呢?
QQ   383902882
chen_0106
深圳市雷姆自动化设备有限公司
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 277 个
工控威望: 522 点
下载积分: 714 分
在线时间: 188(小时)
注册时间: 2009-05-19
最后登录: 2024-12-20
查看chen_0106的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-02-02 23:33
"我plc发送变频器正转,反转,停止和写入频率的代码,变频器响应都正常"是否是能通信正、反转正常?但读参数就不正常?如果是你发什么数据就收到什么数据的话证明你的指令或计算LRC数据有误,检查程序变频器通信参数吧。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(ssy8585664) 好人!
  • 深圳雷姆承接供水节能、空压机、中央空调节能改造和自动化控制方案,代理台达、西门子、三菱等PLC、变频器等。有兴趣的同行可加382031971或电13714515981,一起学习交流。
    chen_0106
    深圳市雷姆自动化设备有限公司
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 277 个
    工控威望: 522 点
    下载积分: 714 分
    在线时间: 188(小时)
    注册时间: 2009-05-19
    最后登录: 2024-12-20
    查看chen_0106的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2013-02-04 20:36
    同3楼方法加大K值,或检查你是不是用同一个RS指令进行通信?读功能码有误吗?这种情况可能是指令有问题。
    深圳雷姆承接供水节能、空压机、中央空调节能改造和自动化控制方案,代理台达、西门子、三菱等PLC、变频器等。有兴趣的同行可加382031971或电13714515981,一起学习交流。