小弟,我最近接了一个项目,是三菱fx2n的plc用fx2n-485bd和台达的vfd-m系列的变频器通讯,我plc发送变频器正转,反转,停止和写入频率的代码,变频器响应都正常,但是我要读出变频器的参数的时候就出现了问题,我plc发送什么数据,就接收到什么数据。请问这是为什么呢?
QQ   383902882
fjqz00
级别: 论坛先锋
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1305 个
工控威望: 1462 点
下载积分: 8006 分
在线时间: 365(小时)
注册时间: 2007-04-16
最后登录: 2025-01-04
查看fjqz00的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-02-03 21:44
应该是你接收的字节不够,试试把RS指令的K值加大一些