zhaolg
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 93 个
工控威望: 219 点
下载积分: 1179 分
在线时间: 33(小时)
注册时间: 2009-03-12
最后登录: 2024-11-05
查看zhaolg的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-02-01 05:58
变频器开始运行时,紫外线灯管就不工作了(变频器采用西门子V20的控制 3KW的立式水泵做流量PID控制,紫外线灯管用的是 和变频器 一个柜子里的电源,变频器刚要开的时候紫外线灯管就灭了,柜子里还有一台5.5KW的水泵是直接启动的,这台泵工作 紫外灯不受影响。请问这是什么原因?需要怎么做才能使紫外线 灯不受影响?)
auto_world
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 60 个
工控威望: 577 点
下载积分: 664 分
在线时间: 40(小时)
注册时间: 2013-01-13
最后登录: 2019-04-21
查看auto_world的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-02-01 11:03
变频器加输入电抗器。。