zhaolg
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 93 个
工控威望: 219 点
下载积分: 1179 分
在线时间: 33(小时)
注册时间: 2009-03-12
最后登录: 2024-12-14
查看zhaolg的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-02-01 05:58
变频器开始运行时,紫外线灯管就不工作了(变频器采用西门子V20的控制 3KW的立式水泵做流量PID控制,紫外线灯管用的是 和变频器 一个柜子里的电源,变频器刚要开的时候紫外线灯管就灭了,柜子里还有一台5.5KW的水泵是直接启动的,这台泵工作 紫外灯不受影响。请问这是什么原因?需要怎么做才能使紫外线 灯不受影响?)
lybsjd
lybsjd
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 10 个
工控威望: 128 点
下载积分: 1117 分
在线时间: 31(小时)
注册时间: 2012-10-23
最后登录: 2023-09-05
查看lybsjd的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-02-01 06:57
紫外线灯管,加个隔离变压器看看行不行。纯粹个人意见。
lybsjd
lybsjd
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 10 个
工控威望: 128 点
下载积分: 1117 分
在线时间: 31(小时)
注册时间: 2012-10-23
最后登录: 2023-09-05
查看lybsjd的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-02-01 06:58
呵呵,一看,搞这个的都起来的真早。