图片:
如下表所示,光栅的型号为CORON的GA40-4。发射器和接受器通电之后,电源黄灯都亮,说明两个的电源都没有问题。我没有用任何东西在两者之间遮挡,可是接受器的红灯一直亮,本来该绿灯亮,这说明光路被遮挡,可我把两个头对头都不行,接受器的红灯还是一直亮。发射器和接受器都换了两个,还是同样问题。发射器上面标接三根线,但实际只有两根电源线,不知道屏蔽线算不算。接受器上面标有五根线,实际只有四根线:两根电源线,两根输出线,分别为NPN、PNP输出,还有一根不知道是不是屏蔽线(在这四根线外面包裹的)。是不是我线接法不对,求指教
wanglong
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 307 个
工控威望: 414 点
下载积分: 1532 分
在线时间: 407(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2023-10-24
查看wanglong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-02-02 23:03
如果是新的 主要看看有没有对齐