用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
工作
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
三菱FX1s高速计数器不懂用,求大侠告知。
上一主题
下一主题
a115285978
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
122 个
工控威望:
217 点
下载积分:
774 分
在线时间: 15(小时)
注册时间:
2009-11-12
最后登录:
2016-11-06
查看a115285978的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2013-01-29 21:42
全看
|
小
中
大
用每转400p的编码器A项链接X1
LD X1
OUT C235 K9999
这样编程旋转编码器时C235没有数值,如果用计数器C20,旋转编码器就有数值,求解中
喜欢工控
分享
matengfei
攻人之过勿太严,要思其堪受;教人以善勿过高,要令其可从。
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
737 个
工控威望:
1054 点
下载积分:
2482 分
在线时间: 207(小时)
注册时间:
2011-08-07
最后登录:
2017-06-10
查看matengfei的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-01-30 10:00
全看
|
小
中
大
图片:
图片:
图片:
先用一个条件驱动高速计数器,C235对应X0计数。通过改变特殊辅助继电器M8235的状态,可以改变C235对X0是加计数还是减计数。详见
FX1S,FX1N,FX2N,FX2NC系列编程手册.pdf
论坛有下。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
三菱FX1s高速计数器不懂用,求大侠告知。
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问