三菱FX1s高速计数器不懂用,求大侠告知。
上一主题
下一主题
a115285978
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
122 个
工控威望:
217 点
下载积分:
774 分
在线时间: 15(小时)
注册时间:
2009-11-12
最后登录:
2016-11-06
查看a115285978的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2013-01-29 21:42
全看
|
小
中
大
用每转400p的编码器A项链接X1
LD X1
OUT C235 K9999
这样编程旋转编码器时C235没有数值,如果用计数器C20,旋转编码器就有数值,求解中
喜欢工控
分享
huniutadi
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
217 个
工控威望:
3096 点
下载积分:
21935 分
在线时间: 87(小时)
注册时间:
2010-02-13
最后登录:
2020-02-15
查看huniutadi的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-01-29 21:54
全看
|
小
中
大
大哥,好像C235自动对应的是X0啊,你用X1
分享