a115285978
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 122 个
工控威望: 217 点
下载积分: 774 分
在线时间: 15(小时)
注册时间: 2009-11-12
最后登录: 2016-11-06
查看a115285978的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-01-29 21:42
用每转400p的编码器A项链接X1
LD X1    
OUT C235 K9999
这样编程旋转编码器时C235没有数值,如果用计数器C20,旋转编码器就有数值,求解中
喜欢工控
lijinniu
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 624 个
工控威望: 3669 点
下载积分: 29981 分
在线时间: 1407(小时)
注册时间: 2007-08-17
最后登录: 2024-06-11
查看lijinniu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-01-30 08:18
你用法错了。LD M8000    OUT C235  这样就可以了