三菱QJ71C24N-R4与温控器无顺序协议通信,用G.output指令发送设定温度值正常,发送读取温度值指令时,温控器有正常的回应信号,但用G.Input指令读取不到回应信号,监控X3、X4也没动作过,就像拔出了RDA、RDB的线一样。
温控器是两线RS485,QJ71C24N-R4端SDA与RDA短接,SDB与RDB短接,线都接得很好啊?郁闷,诚心请教。
52622933
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 68 个
工控威望: 191 点
下载积分: 479 分
在线时间: 96(小时)
注册时间: 2012-10-13
最后登录: 2017-03-24
查看52622933的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-01-31 13:27
不能用INPUT指令接收,要去模块的缓冲区去提取。我之前也是跟一仪表通迅也碰到这种情况。后来解决了。
楼主留言:
你好,你的信息对我非常有帮助,请问是用什么指令到缓冲区提取的呢?