三菱QJ71C24N-R4与温控器无顺序协议通信,用G.output指令发送设定温度值正常,发送读取温度值指令时,温控器有正常的回应信号,但用G.Input指令读取不到回应信号,监控X3、X4也没动作过,就像拔出了RDA、RDB的线一样。
温控器是两线RS485,QJ71C24N-R4端SDA与RDA短接,SDB与RDB短接,线都接得很好啊?郁闷,诚心请教。
zsm9614501
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 97 个
工控威望: 220 点
下载积分: 10570 分
在线时间: 128(小时)
注册时间: 2012-03-31
最后登录: 2024-11-15
查看zsm9614501的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-02-01 21:54
楼主:你可以用QJ71C24N模块的CH1通道,再用转换模块RS232转成RS485,就一切无问题啦!因为MODBUS通讯发送和接收从格式看都差不多的,容易出错,我之前都是这么连接的