三菱QJ71C24N-R4与温控器无顺序协议通信,用G.output指令发送设定温度值正常,发送读取温度值指令时,温控器有正常的回应信号,但用G.Input指令读取不到回应信号,监控X3、X4也没动作过,就像拔出了RDA、RDB的线一样。
温控器是两线RS485,QJ71C24N-R4端SDA与RDA短接,SDB与RDB短接,线都接得很好啊?郁闷,诚心请教。
分享
逆水行舟
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
143 个
工控威望:
256 点
下载积分:
670 分
在线时间: 139(小时)
注册时间:
2010-11-28
最后登录:
2024-11-25
查看逆水行舟的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-01-31 14:50
全看
|
小
中
大
提供一下我原来使用FX的PLC使用485与艾默生变频器通讯也遇到差不多的问题,供楼主参考。
我当时也是一样的,发送正常,接收异常,我找了好多资料,还咨询了三菱技术支持,原因是,使用485BD通讯板时通讯线不能使用2线,需使用4线,根本原因好像是通讯载波问题(具体记不清了),是他们产品设计的一个BUG,据说在3U产品进行改进。我没用个Q系列的,不知是否有同样缺陷。希望对楼主有帮助