要求PLC工作一年停止工作,然后同时按住X0和X1不放,20秒后PLC复位重新工作,谢谢大侠帮忙。
matengfei
攻人之过勿太严,要思其堪受;教人以善勿过高,要令其可从。
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 737 个
工控威望: 1054 点
下载积分: 2482 分
在线时间: 207(小时)
注册时间: 2011-08-07
最后登录: 2017-06-10
查看matengfei的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-01-29 12:24
可以一个计数器(一个不行就两个或多个)对M8014(一分钟脉冲计数),计数满60×24×365后,计数器的常闭点断开,PLC停止工作,然后用X0和X1的常开点串联接通一个定时器,2秒后,定时器常开点闭合,对计数器进行复位。(这个主要看你怎么让PLC停止工作)