在下有幸所见有进口设备,果然与众不同,电路图I点复用,请大家分析是何道理,见附件!
plc660
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 70 个
工控威望: 185 点
下载积分: 2121 分
在线时间: 27(小时)
注册时间: 2012-03-30
最后登录: 2023-10-13
查看plc660的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-02-13 21:03
看起来是复杂实际上简单。
这是一个第七位(shot7)数字量输入模块,共有9个DI输入接线端子。看的时候需从上到下看,上面英文为下面对应DI的功能解释。610~618为线号,24和38为电源+DC24线号,22和37为-DC24线号。A13.2为接线端子,640为来自A13.2公共端.