比如,一个4-20ma,0-800度温度传感器接在I:1.0,输出在N7:15,Input填什么,Input Min填什么,Input Max填什么,Scaled Min填什么,Scaled Max填什么?求大侠不惜赐教
机器人归来
蓝天下的绿水
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 12 个
工控威望: 206 点
下载积分: 482 分
在线时间: 35(小时)
注册时间: 2011-11-26
最后登录: 2021-08-22
查看机器人归来的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-01-29 14:11
Input是连接模拟量输入通道,Input Min是模拟量范围,如果是4-20mA的话这里天4000就行了.   Input Max自然就是20000了。Scaled Min是实际工程的量程比如是0-800这里天0就是了当然可以填地址方便在上位上修改参数,Scaled Max自然是量程最大值800或地址了。AB其实是比较灵活简单的软件了,写个程序练习下不难的。