用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
手机
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
西门子工控论坛
PLC300读地址问题
上一主题
下一主题
zc9912
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
21 个
工控威望:
142 点
下载积分:
736 分
在线时间: 19(小时)
注册时间:
2012-09-22
最后登录:
2018-01-23
查看zc9912的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2013-01-26 08:09
全看
|
小
中
大
PLC300和扎克燃烧器的通讯已经连接上,在我PLC上读出来是16进制的数据,怎么做程序让我PLC和他的数据对应起来
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
西门子工控论坛
PLC300读地址问题
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问