新手求教
CP1H与台达vfd-m通信   模拟量输出端口已用完  串口1用于与触摸屏通信 串口2选用了CP1W-CIF11   现要控制一台变频器台达vfd-m   正反转由PLC输出点控制  频率由外部通讯
modbus 简易主站
硬件连接是不是如下?
CP1H-XA                          vfd-m    
SDA+-────── SG+
SDB-────── SG-
CP1W-CIF11后面DIP   1和4为OFF  其余为ON
PLC设置为串口网关

怎么往里面写入频率呢???
D32300   01H 通讯地址
D32301  10H 写从机参数
D32302   ......通讯字节数
D32303   ..........通讯数据   直接往D323**里赋值?


还是根据vfd-m的  



  

另外  变频器除通讯相关指令设置外  下图需要设置吗   怎样设置 
zlc1210903
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 483 个
工控威望: 3543 点
下载积分: 1050 分
在线时间: 343(小时)
注册时间: 2011-06-14
最后登录: 2024-07-02
查看zlc1210903的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-01-26 10:43
台达的变频器地址是16进制的,地址2000,应该2000H,将其换算成十进制后再写入,2000的地址后面的数据从低位到高位的O 1排列好组成一个16进制的数,然后换算成10进制,写入寄存器就好了,其中通讯时还要加入lrc校验的数据,起始字符,呼叫类型,呼叫地址。
best wishes
羡慕高手,希望有一天我也成为高手。