大家好,本人最近用USB转串口线和LGK120S联机,一直连接失败,不知什么原因,我用的转换线的驱动是PL2303,是不是这种转换线不可以,还是有的地方设置不对,请大侠们赐教,谢谢了。
分享
changfeng
依靠理论来指导实践,依靠实践来验证完善理论。
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
64 个
工控威望:
214 点
下载积分:
11118 分
在线时间: 71(小时)
注册时间:
2013-01-22
最后登录:
2018-11-09
查看changfeng的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-02-13 11:27
全看
|
小
中
大
之前我做过这个,我的电脑也是不带串口的,需要用USB转串口线,编程线接法为:2-3,3-2,5-5,首先得确定你的编程线没有问题;重新设置设备管理器通信端口,如COM1,,COM2,,COM3···,停用再启用,多试几次,联机时若PLC处于RUN状态则提示联机失败,这个也要注意的。