fsy16
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 25 个
工控威望: 193 点
下载积分: 496 分
在线时间: 7(小时)
注册时间: 2008-09-19
最后登录: 2022-02-25
查看fsy16的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-01-24 09:56
     使用三菱PLC编程软件8.86版, USB转232口与FX系列通讯时、每次连接一两分钟就会出现电脑死机情况、重启电脑后就可以连续使用了,到底是啥问题呢?    电脑与Q系列PLC通讯、用USB接口线就没事。。。。。
   电脑是 联想 L412     装XP的系统。。。
   与FX通讯时还会出现E:S0180800d环境报错

     大侠们有无遇到这个情况呀,是否有解?????

      
fsy16
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 25 个
工控威望: 193 点
下载积分: 496 分
在线时间: 7(小时)
注册时间: 2008-09-19
最后登录: 2022-02-25
查看fsy16的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-01-24 12:35
那为什么 电脑重启以后就 可以用了呢???