     使用三菱PLC编程软件8.86版, USB转232口与FX系列通讯时、每次连接一两分钟就会出现电脑死机情况、重启电脑后就可以连续使用了,到底是啥问题呢?    电脑与Q系列PLC通讯、用USB接口线就没事。。。。。
   电脑是 联想 L412     装XP的系统。。。
   与FX通讯时还会出现E:S0180800d环境报错

     大侠们有无遇到这个情况呀,是否有解?????

      
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9680 个
工控威望: 8578 点
下载积分: 16737 分
在线时间: 5328(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-12-23
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-01-24 10:13
这个USB转232的驱动和你的主板不太兼容导致的。