三菱FX1Splc 编程求助,延时问题,请高手指点。

X001输入一个信号(接近开关),要求延时一段时间输出Y000。在延时这段时间内,如果X001有信号输入,要照样能顺延输出,不能被忽略掉,请高手帮忙画个梯形图啊,谢谢!
春刺二
春刺
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 121 个
工控威望: 209 点
下载积分: 2750 分
在线时间: 47(小时)
注册时间: 2010-09-15
最后登录: 2022-08-16
查看春刺二的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-01-27 16:15
楼主说的意思是这样吗?第一次x001输入信号后开始延时,但延时时间没到,x001又有信号输入,延时时间必须从第二次信号开始延时(而x001再没有信号输入)至到时间到,输出y0,是这样吗?
春刺
春刺二
春刺
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 121 个
工控威望: 209 点
下载积分: 2750 分
在线时间: 47(小时)
注册时间: 2010-09-15
最后登录: 2022-08-16
查看春刺二的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-01-27 16:24
图片:
这样行吗。。。。。。。