西门子PLC300出来的4-20mA的信号经过安全隔离栅后出来的信号就只有3.8-19.8mA,请高手指教,在线等,急。。。。。。。。。。。。。
zc9912
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 21 个
工控威望: 142 点
下载积分: 736 分
在线时间: 19(小时)
注册时间: 2012-09-22
最后登录: 2018-01-23
查看zc9912的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-01-26 15:42
问题已经解决了,是多接了两根短接线