hexiangqing
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 24 个
工控威望: 180 点
下载积分: 635 分
在线时间: 26(小时)
注册时间: 2009-09-17
最后登录: 2015-11-12
查看hexiangqing的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-01-23 12:01
  
你好,我想用西门子300通过EM277与200进行Profibus通讯   组态时EM277分得输入输出地址是都是0-7        看了一些资料上说  只需

在200中将要通讯的数据整理到0V-V15    区      

    我想问在200中编程用的输入输出地址是300中地址还是接在200上地址      200中要交换的址怎样传到V0-V15中


  希望您的解惑    

非常感谢