liuhao147258
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 30 个
工控威望: 154 点
下载积分: 1545 分
在线时间: 6(小时)
注册时间: 2013-01-11
最后登录: 2024-04-11
查看liuhao147258的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-01-23 11:13
最近做了个CP1H控制的机器,电路连接检查过正常的,用了2个24和一个12V的开关电源,正常使用了几天电源就烧坏了24的。换了一个锅了几天12的又烧了,电源都只接了电源地外壳没有接地,请问下可能是什么原因?
刘永
不知道谁是高手,我还在学习
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 393 个
工控威望: 561 点
下载积分: 2067 分
在线时间: 515(小时)
注册时间: 2010-10-02
最后登录: 2024-11-26
查看刘永的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-01-23 16:33
引用
引用楼主liuhao147258于2013-01-23 11:13发表的 关于开关电源烧坏问题 :
最近做了个CP1H控制的机器,电路连接检查过正常的,用了2个24和一个12V的开关电源,正常使用了几天电源就烧坏了24的。换了一个锅了几天12的又烧了,电源都只接了电源地外壳没有接地,请问下可能是什么原因?



可能是24V和12V的回路串联了。它们的负载就可能过大。有时也可能造成电压过高,烧毁电源。
空气分离、PSA制氧机、制氮机 制造、维修