今天早上,一台三菱FR740-5.5KW
变频器欠压报警报警代码是E.UVT 断电重启也没有用,我想问问各位师傅,除了变频器坏外,还有其他问题吗。谢谢
[ 此帖被多晶铸锭在2013-01-23 08:46重新编辑 ]
分享
hmilydyk
自动化设计改造是我的职业也是我的爱好
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
464 个
工控威望:
597 点
下载积分:
1153 分
在线时间: 167(小时)
注册时间:
2012-08-21
最后登录:
2024-06-17
查看hmilydyk的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-01-23 16:36
全看
|
小
中
大
1.检查下输入电压(进线电压)是否正常
2.如果1成立,那么变频器很可能已经损坏
分享
hmilydyk
自动化设计改造是我的职业也是我的爱好
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
464 个
工控威望:
597 点
下载积分:
1153 分
在线时间: 167(小时)
注册时间:
2012-08-21
最后登录:
2024-06-17
查看hmilydyk的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2013-01-23 16:38
全看
|
小
中
大
三菱变频器E.UVT故障检查要点
有无大容量的电机启动。
P,P1之间是否接有短路片或直流电抗器。
处理
检查电源等电源系统设备。
在P,P1之间连接短路片或直流电抗器。
分享