目前有一台机器,用37KW直流电机做动力。几个月就会出现一次电机转子线圈触点烧坏的情况。请大家判断一下为什么会这样。谢谢!
引用引用第5楼wenrong于2013-01-23 12:59发表的 :是不是你那直流电机工作的环境不怎么样??我这里已经换下不下10台0.75KW和2.2KW的直流电机!换下的这些电机全是三天两头坏!再说我这里的这些直流电机所工作的环境也不怎么样!!!现在是一碰到这样的设备和直流电机统统换掉!!!宁可错杀一千不放过一个!!!
引用引用第16楼xiaoyongyuan于2013-01-31 21:58发表的 :这是重载启动时,电流过大造成的,也与电机过载能力有关