364387538
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 67 个
工控威望: 233 点
下载积分: 529 分
在线时间: 41(小时)
注册时间: 2012-05-27
最后登录: 2017-04-16
查看364387538的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-01-22 13:29
图片:
就好比。D24与d4比较
当D24的值从38.6S升到D4(38.7)的一瞬间能驱动M11

现在我用的这个指令。当我编码器慢慢转动的时候。当D24的值等于D4的值时。能驱动M11
但当我快速旋转编码器的时候。D24的值一下子大于D4的值了。我就不能驱动M11了
有没有能当一到所需的值就能马上驱动。不管我旋转编码器的速度有多块
我的PLC是三菱FX2N的
田园漫步
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 46 个
工控威望: 167 点
下载积分: 2797 分
在线时间: 63(小时)
注册时间: 2012-12-21
最后登录: 2023-12-28
查看田园漫步的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-01-22 16:18
改成大于和等于