正常Q64AD模块,选择电流输入4-20mA,对应输出的是0-4000,但是我想让他显示0-1200,也就是4对应0,20对应1200,我该怎么办呢???在线等,谢谢!!!
Stronger
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3396 个
工控威望: 3194 点
下载积分: 70488 分
在线时间: 1606(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2025-02-26
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-01-22 11:58
将检测到的模拟量除4000/1200得到就是1200是模拟量输入的最大值。同理最小值也可以将输入值减。