骆海深
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 381 个
工控威望: 439 点
下载积分: 923 分
在线时间: 496(小时)
注册时间: 2007-07-22
最后登录: 2020-04-10
查看骆海深的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-01-20 15:45
兄弟们。。知道市面上那种牌子,型号的伺服具有高速响应功能的?
我用三菱的FX-3U的PLC不加定位模块,PLC直接发脉冲控制三菱的MR-J3伺服,在一秒钟内要启停至少10次能做得到吗???伺服电机静止到运动几十毫秒内能完成吗?最后还要在几十毫秒内制动停止。(伺服电机带一个小轮子不断的在转动。负载基本上和空转差不多)
  有做过这方面的吗??上传程序给我参考下。。。。给些建议。。。
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1611 个
工控威望: 1929 点
下载积分: 4459 分
在线时间: 438(小时)
注册时间: 2008-07-14
最后登录: 2024-10-09
查看rockyhuo的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-01-20 23:16
启停的话就比较难做到每秒10次的启停,若是用凸轮曲线做的速度变化每秒10次那还可以能做得到.
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
全伺服卫生巾、尿裤、护垫机机器项目合作,承接多功能卫生巾中包机制造,尿裤垛码机制造
QQ:84818626
电话:18923140420
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1611 个
工控威望: 1929 点
下载积分: 4459 分
在线时间: 438(小时)
注册时间: 2008-07-14
最后登录: 2024-10-09
查看rockyhuo的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-06-21 23:09
启停这么频繁,要看速度的转速来定,只在一圈来做启停,我看问题不大,若是高速的要看伺服的性能了
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
全伺服卫生巾、尿裤、护垫机机器项目合作,承接多功能卫生巾中包机制造,尿裤垛码机制造
QQ:84818626
电话:18923140420